Одбора за Управни одбор Аутобус Даиси Цхаин - Гроунд Лооп?

T

templemark

Guest
Питање за Одбор за одбору Аутобус структура као што су да: --- Рецимо 4 ПЦБ прикључени од 1 ПСУ --- Све ПЦБ Дејзи Цхаинед са ЦАН бус --- Врло Бучно окружење Индустријски Да ли то има смисла евентуално изолују свако може аутобус за боље буке питања и елиминисати било какве петље терену?
 
Бацк то Басицс ... МОЖЕ никада није био дизајниран за заједничку основу система као што је дистрибуиран систем са различитим основама ... било који број чворова неће бити ни заједничке основе .. Користи диференцијални аутобус техника за смањење буке у сигнал ... Смањење индустријске буке је остављен кориснику да споља не
 
Ок, Да тако може да је диференцијал и користи примопредајник. И рећи 3. ПЦБ се покреће 400В-ДЦтоДЦ-24В-ДЦтоДЦ-5В онда 5 других ПЦБ погон (исто) 400В-ДЦтоДЦ-(исто) 24В-12В-ДЦтоДЦ онда појединац ПЦБ-Линеаран регс на 5В. Све лименке су повезане. Да ли је уземљење петље чак и овде проблем?
 
уземљење никада није проблем у ЦАН БУС комуникације. . Да ли је ваш извор 400В једносмерне струје ... сваки одбор ће имати регулатор своје и не треба заједнички језик. сензори се могу поставити било где у систему и имају примопредајници О свакој одбор који заузврат су повезани преко ЦАН магистрале једни другима ... неби очекујемо сви сензори имају заједничку основу ... Надам се да вам се моја поента ...
 